Board logo

标题: [聊天灌水] 请教:现在的家居空气开关带漏电保护功能吗? [打印本页]

作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:07     标题: 请教:现在的家居空气开关带漏电保护功能吗?

如题,要求确定性回答,谢谢哈
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:08

怎么知道是否带漏电保护?怎么测试?
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:19

怎么知道是否带漏电保护?怎么测试?
老赛 发表于 2013-4-23 00:08



   若带漏电保护用手摸一下会如何?
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:28

若带漏电保护用手摸一下会如何?
老赛 发表于 2013-4-23 00:19



    IMG_20130423_002531.jpg

黄色的是个小按钮,上面写个T字。
下面的英文是:test monthly

图片附件: IMG_20130423_002531.jpg (2013-4-23 00:27, 190.32 KB) / 下载次数 431
http://884221.987360.cn/attachment.php?aid=135437&k=b08d11323c46483405e63d5ee2cedf8c&t=1733189444&sid=ohsw1W


作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:32

还有个说明:lan = 0.03A,不知道啥意思
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:32

还有个说明:lan = 0.03A,不知道啥意思
老赛 发表于 2013-4-23 00:32



   30ma电流的漏电保护?
作者: 有闲    时间: 2013-4-23 00:33

本帖最后由 有闲 于 2013-4-23 00:35 编辑

老赛,共6个开关,中间的4个带漏电保护,肯定的回答!
不能用手摸,可以接一个试验灯,在开关的下面接火线,在开关的上面接零线,在接通的瞬间,开关跳闸,说明开关漏电保护功能好用。
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:34

30ma电流的漏电保护?
老赛 发表于 2013-4-23 00:32



这东西可靠性100%吗?阿红家小狗能不能借我用一下

要不借的话,我明天亲自测试一下
作者: 有闲    时间: 2013-4-23 00:36

基本可靠
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:36

老赛,共6个开关,中间的4个带漏电保护,肯定的回答!
不能用手摸,可以接一个试验灯,在开关的下面接火线 ...
有闲 发表于 2013-4-23 00:33



右侧的开关是照明开关,不需要漏电保护?

你说的不是短路测试吗?那个是空气开关的功能,不是漏电保护的功能吧?
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:37

基本可靠
有闲 发表于 2013-4-23 00:36



   基本不行啊,这东西必须得100%,明天抓只小猫来测试下,睡觉先,谢谢
作者: 有闲    时间: 2013-4-23 00:38

可以两个15W的灯泡串联起来测试,如果要求数据准确的话,如果不要求,随便找个灯泡测一下就行。
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:43

可以两个15W的灯泡串联起来测试,如果要求数据准确的话,如果不要求,随便找个灯泡测一下就行。
有闲 发表于 2013-4-23 00:38



   太复杂,必须找个小猫才测试。
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:47

各种百度,终于搞明白了,顺便普及一下:
1、我的一共6个开关,最左侧的是总闸,最右侧的是照明开关,这两个不带漏电保护。
2、上面的那个黄色写着T字的是漏电测试按钮,若按下,则自动跳闸,用来测试漏电保护是否正常。
3、下面那个陷进去的小按钮是复位按钮,若漏电或短路,则开关自动跳闸,复位按钮弹出,排除问题后,需要按下复位按钮,电路才能正常工作。

百度后归纳总结,不保证正确性。
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 00:57

各种百度,终于搞明白了,顺便普及一下:
1、我的一共6个开关,最左侧的是总闸,最右侧的是照明开关,这两 ...
老赛 发表于 2013-4-23 00:47



   漏电测试要一个月检查一次。
作者: 有闲    时间: 2013-4-23 01:04

右侧的开关是照明开关,不需要漏电保护?-----------设计没有,如果需要你也可以自己加。
你说的不是短路测试吗?那个是空气开关的功能,不是漏电保护的功能吧?-------------不是短路测试,试验灯的一端接火线,一端接零线,试验灯是负载(电阻)。
作者: 有闲    时间: 2013-4-23 01:08

原理是,电流从漏电开关的下端出,从漏电开关的上端回,一出一進不是全部经过漏电开关,漏电开关内的电流矢量和不是零,因此漏电开关的保护动作断开电源。
作者: 有闲    时间: 2013-4-23 01:15

2、上面的那个黄色写着T字的是漏电测试按钮,若按下,则自动跳闸,用来测试漏电保护是否正常。
------------------------这个不是绝对可靠,有的山寨开关或不合格开关漏电测试按钮按下后开关会断开,可是实际测试(实际发生漏电)时有可能不跳闸,因此,若要完全放心,推荐用我给的方式测试。
作者: 文哥    时间: 2013-4-23 06:12

怎么知道是否带漏电保护?怎么测试?
老赛 发表于 2013-4-23 00:08


老赛~

自己喝一瓶轩尼诗~

拿个铁钉子往插座里捅~
作者: 文哥    时间: 2013-4-23 06:13

若带漏电保护用手摸一下会如何?
老赛 发表于 2013-4-23 00:19


亲自体验下最有说服力~
作者: 文哥    时间: 2013-4-23 06:15

这东西可靠性100%吗?阿红家小狗能不能借我用一下

要不借的话,我明天亲自测试一下
老赛 发表于 2013-4-23 00:34


测试前先把轩尼诗给喝了~
作者: 文哥    时间: 2013-4-23 06:44

太复杂,必须找个小猫才测试。
老赛 发表于 2013-4-23 00:43

凡是我儿子能触摸到的插座~

老赛你明天去买防儿童触电插头~

我儿子要是有啥问题~

我就给老赛泡酒罐儿里~
作者: 信用证    时间: 2013-4-23 07:59

我家电源插排前天冒烟了,然后空开跳闸
整个屋子里停电
我换了插排,再推上空开就好了
检查了一下,我家所有在用的插排都处于老化状态
昨晚在公牛淘宝旗舰店购置了一批各种类型插排
都给换上,确保相对安全
作者: 大石头    时间: 2013-4-23 08:25

本帖最后由 大石头 于 2013-4-23 08:29 编辑

个人理解,空开的作用,在于大电流时自动断开电路,比如像上边证所说的短路,目的在于防止起火并烧坏开关以上线路。
而单纯的触电,引起的电流电压变化很小,还没有照明灯开启关闭时的瞬时电压电流变化大,所以不会跳闸。

测试时,记得脚下要绝缘,用手指背来闪蹭火线,肯定不能OVER了。偶尔轻微的触电,对人体是有好处的。

至于孩子,就是记得常吓唬他,提醒他。
作者: 张三    时间: 2013-4-23 09:04

赛师爷,接地这块必须有,不然都是浮云。
作者: 有闲    时间: 2013-4-23 10:12

个人理解,空开的作用,在于大电流时自动断开电路,比如像上边证所说的短路,目的在于防止起火并烧坏开关以 ...
大石头 发表于 2013-4-23 08:25

大石头的方法一定不要尝试,这个方法是停电施工时,经验电笔测试已经没有电的时候,为防止验电笔损坏测量电线没有电,而实际上线路带电的情况而做的一个最后保险措施。
作者: 阿红姐姐    时间: 2013-4-23 11:03

真有精神头哈 ,半夜请教问题,还有半夜回答滴,,,,更有甚者还有半夜想起我家小狗滴,我说小狗昨晚直叫呢
作者: 阿红姐姐    时间: 2013-4-23 11:05

这个问题飞虎是砖家,你问他吧
作者: 文哥    时间: 2013-4-23 11:10

真有精神头哈 ,半夜请教问题,还有半夜回答滴,,,,更有甚者还有半夜想起我家小狗滴,我说小狗昨晚直叫呢 ...
阿红姐姐 发表于 2013-4-23 11:03


想小狗是为了更好滴~

惦记小狗它妈~

作者: 庐山    时间: 2013-4-23 13:12

本帖最后由 庐山 于 2013-4-23 13:17 编辑

1.空气开关是空气开关,漏电保护器是漏电保护器。两者动作原理和作用完全不一样。通俗的说,是两个不同的东西。
2.空气开关+漏电保护模块(漏电保护器)= 带漏电保护功能空气开关。
3.如果想让空气开关带漏电保护功能,买的时候就必须说,买带漏电保护功能的空开。默认情况下,空开只是空开。
4.测试方法:
找个空干燥玻璃水缸(水杯也成),在带有漏电保护功能的回路,在回路火线随便找一处,开口(用火机烧火线皮,然后去皮,可以看到铜线),然后找一根导线,在开口处接上,用电工胶布包好。导线的另一头放在玻璃水缸中。
注意:
1.上面的操作是在断电情况下。
2.实验时,有电情况下,人不要碰玻璃水缸和接触导线。玻璃水缸放在干燥木头等绝缘体上。

现在开始送电:把空开开关合上。
如果此时漏电保护不动作,可以接受。
再往水缸中注水。
如果还不动作,就可以去找律师给厂家发律师函了。
作者: 庐山    时间: 2013-4-23 13:15

本帖最后由 庐山 于 2013-4-23 13:19 编辑

已经离开电气行业N年了。
在更新的新东西面前,已经OUT了。

可以请飞虎这样弄》100KV电压的专业电气工程师来普及下电气常识。
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 13:33

凡是我儿子能触摸到的插座~

老赛你明天去买防儿童触电插头~

我儿子要是有啥问题~

我就给老赛 ...
文哥 发表于 2013-4-23 06:44


我家所有的插座都是带保护的,也就是除了插头之外,即使是铁丝也插不进去,伟大的我阿,当年装修的时候也是尽心尽力的
担心的是,小朋友淘气会把插头拔出来,在拔的过程中存在安全隐患,

但昨晚查资料基本确认,漏电保护器若无损坏的话,即使触电,也绝不会导致伤人,因为30ma的漏电电流很小,不会对身体造成任何伤害。

小范围调查确认,近15年新建的商品房,空气开关都是带漏电保护的,具体你家的带不带,看一下,是否有那个漏电测试按钮,也就按钮按一下,会自动跳闸,若有,用电安全基本无忧。

但任何产品都可能失效,专家建议,漏电保护开关要1个月检查一次,也就是把所有的测试按钮都按一遍,看是否都跳闸。

问题结束,谢谢所有回答的各位。
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 13:36

1.空气开关是空气开关,漏电保护器是漏电保护器。两者动作原理和作用完全不一样。通俗的说,是两个不同的东 ...
庐山 发表于 2013-4-23 13:12



   若非得测试漏电保护是否有效,这个测试方法挺好,就不用阿红的小狗了
作者: 回忆1990    时间: 2013-4-23 16:46

渐渐长大的小娃,让你欢喜让你忧。是不是现在满目所见到处都是潜在危险?
作者: 阿红姐姐    时间: 2013-4-23 20:06

老赛:可怜天下父母心啊!你查的资料适合欧美国家(产品不会弄虚作假)。每个人的体电阻不同,主要是由表皮角质层决定的(儿童的体电阻相对较低),我国的安全电流标准是10mA(不是30),另外还决定于触电时间(一般标的开断时间小于0.1S),特别提醒大连住宅(其他地区不知道)原用的漏电好像不是很靠谱(我家的自己都换了)。
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 21:04

老赛:可怜天下父母心啊!你查的资料适合欧美国家(产品不会弄虚作假)。每个人的体电阻不同,主要是由表皮角 ...
阿红姐姐 发表于 2013-4-23 20:06



   这么说,还得借你小狗一用?
作者: 老赛    时间: 2013-4-23 21:05

渐渐长大的小娃,让你欢喜让你忧。是不是现在满目所见到处都是潜在危险?
回忆1990 发表于 2013-4-23 16:46



   还好,还好,我的要求简单,头破血流都不怕,不留内伤就好




欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://884221.987360.cn/) Powered by Discuz! 7.2